오각형방의 경우 스카이라인 디퓨저 계산을 어떻게 할 수 있을까요?

염승훈 │ 2020-06-29

HIT

1141

사각형 방의 경우 룸모드 계산기가 있지만 오각형 방은 룸모드로 분석하기가 어려워 보이는데 계산기가 따로 있는 것인지 아니면 어떤 다른 계산법이 있는 것인지 궁금합니다.

댓글 1개

토마토2020.06.30

스카이라인 디퓨져는 슈뢰더 프리퀀시의 4배되는 주파수를 기준으로 제작하시면 됩니다.

슈뢰더 프리퀀시는 체적과 RT60을 기준으로 계산하는것이니깐
5각형방의 체적을 계산해서 대입하면 됩니다.

그리고 비록 오각형이라고 할지도 바닥과 천정이 마주보고 있다면
완벽한 홀수각형은 아닐것이므로 4각형에 준하여 체적과 RT60을 계산하시면 될것 같습니다.