방음공사문제로 몇가지질문드립니다

임현주 │ 2020-03-26

HIT

1997

1.지하30평인데 입구에서 구획정리를 깔끔이하려고  일반석고 보드칸막이작업후에 내부에 다 방음부스시공 예정입니다


그러면 칸막이 보드하고 차음석고를 공사하는 벽체하고는50센티이상  공간이 있을것으로 사료되는데 ,이때 구간을 나누는 벽체는 일반석고보드로 해도 상관없는

지요


2.믹싱룸하고 보컬등 2개의 부스를 나누려고합니다~

룸과룸사이벽체는 차음석고2장+암면(100)+공기층(5센티)암면(100)+차음석고2장으로  계획중입니다 중간에 시창공사를 하려합니다 

문제는 벽면인데 목재투바이포를 이용해서 콘크리트벽면에 틀을잡고 충진재로 암면100미리짜리로시공후  차음석고2장을 덧대려고합니다

그러면 암면이 콘크리트벽에 바로 닿아서 공기층이 없을텐데...이렇게 시공을 해도 될까모르겟읍니다.지하실이라서 방음클리과 제질리언트체널을 생략하고

해도 문제가없을지모르겠읍니다 참고로 지하1층인데 혼자 사용하고 있읍니다

 예산문제를 생각안할수 없네요~~



3천정은 3미터20인데  콘크리트에서 60센티정도 띄워서 트러스트만들고 암면100미리 넣고 일반석고1장+차음석고1장

으로시공하고  마감은 가벼운 디퓨저 로 처리할계획입니다 셀프시공 계획입니다~~조언부탁드립니다


방음부스는 5각형으로 구조로 길이가 약간길게설게 6미터가까이 되고 제일 짧은곳은 3미터60정도 되는것같읍니다~~~


댓글 5개

임현주2020.03.27

그린글루가 가격이 만만치않던데 차음석고를 차라리한겹더올리는 것하고 차음성능이 차이가 있을까요??
댓글 /  

토마토2020.03.28

답변을 드리기전에 몇가지 방음 원칙을 말씀드립니다.

첫째.
디자인70 vs 시공30

시공전 설계(공간 나누기, 재료선택, 시공 방식 선택)의 중요성을 강조하기 위함입니다.
애초에 디자인이 잘못되면 시공을 아무리 열심히해도 방음이 안됨니다.


둘째.
트리플 립 이펙트(Triple Leap Effect 삼중벽 효과)

가장 중요한 방음 원칙중 하나입니다.
같은 재료를 투입해도 2중벽와 3중벽일때는 약 10dB 정도 방음 차이가 생김니다.
만약 4중벽이 되면 16dB 정도 방음 성능이 감소됩니다.
절대로 2중벽 이상이 되지 않도록 조심해야합니다
나도 모르는 사이에 3중벽, 4중벽이 되기 쉽습니다.
시공전에 정말 정말 면밀하게 검토해야합니다.

셋째.
공진음 제거가 곧 방음의 척도

방음 내부 공간은 물론 방음 벽체 자체의 공진음을 없애는데 총력을 다해야 합니다.
150Hz 이하의 저역을 방음하기는 너무나도 어렵습니다.
중저음 이상의 방음은 차음석고 정도로 쉽게 방음이 됩니다.
하지만 저역 방음은 매우 어렵습니다.
그 이유는
방음 벽체, 콘크리트 벽체, 방음 공간 내부에서 각각각 공진음이 생기기 때문이고
저음 방음이란 이때 생기는 공진음을 어떻게 효과적으로 컨트롤할것인가 입니다.


넷째.
계란판 효과

(마감면의 중고음) 흡음을 하면 할수록 방음 능력이 떨어진다는 이론입니다.
그래서 마감은 원목으로 한 후에
어쿠스틱 패널과 베이스트랩, 어쿠스틱 클라우드로 적절하게 흡음처리합니다.


이제 질문하신 내용에 대한 답변
답변1.
말씀하신대로 시공 방법은 방음 시공에서 사용하는 일반적인 방법은 아닙니다.
필연적으로 트리플 립 이펙트에 해당될것 같습니다.

일반적으로는
1.벽체는 메탈 스터드(목재보다 3dB 정도 우수)로 벽체 뼈대를 세우시고 … 바닥과 천정은 목재 스터드로 진행함
2.암면을 충진하고
3.차음석고를 붙인후 마감 시공을 합니다.


답변2.
메탈 스터드를 콘크리트벽에서 살짝 이격해서 시공하시면 될것 같습니다.
메탈 스터드를 사용하면 레질리어트 채널은 생략해도 됩니다.
방음 클립과 레질리언트 채널은 바닥과 천정 시공에 사용하시면 됩니다.

답변3.
암면은 최소150mm, 권장 200mm 이상입니다.
차음석고 2장이상을 권장합니다.
차음석고후에 원목이나 합판 등으로 마감하시고
천정에 어쿠스틱 클라우드를 꼭 설치하세요

답변4.
차음석고2장은 기본, 3장은 선택입니다.
차음석고2장+그린글루가 더 나을것 같습니다.
그린 글루는 저음 방음과 벽체 저음 공진 방지에 효과적입니다.




댓글 /  

임현주2020.03.29

토마토님 답변 감사합니다 ~그런데 암면을충진하고 암면고정은 안해되 되나요??아무빽빽히채워도 진동이 발생하면 공기층사이로 좀밀리거나 하지않을까생각되네요
그래서 비닐로덮을 생각인데 흡음영향은 업겠지요??? 아니면 암면을 실리콘 이나 글루건으로 군데 군데 살짝 고정해도 되겠지요? 댓글 /  

토마토2020.03.29

메탈스터드 자체가 고정 역할을 합니다.
추가적인 고정은 필요하지 않습니다.

일반적으로는 비닐은 흡음에 좋지 않을뿐 아니라 습기에도 좋지 않습니다.
비닐은 필요하지 않습니다.

돌차음판도 필요하지 않습니다.

그린글루, 어쿠스틱 실란트, 백커로드 등이 필요합니다.

더 자세한 내용은 홈페이지와 네이버 블로그 토마토녹음실을 참고하세요


댓글 /  

임현주2020.03.30

토마토님 마지막 궁금증이 생겼네요~~
공진음과 크리티컬디스턴스에대해서 좋은 공부되었는데요~
그러면 공진음잡고 크리티컬디스턴스 확보를 위한 공정이라면
암면100+공기층50+암면100 +차음석고 이런한공정에서 공기층두는대신 암면을 충진하여 그냥 암면250으로 하고 차음석고2플로
마감한다면 그릇되 공법인지 궁금하네요~~공기층두는대신 그두께만큼 암면을 충진하다는 생각이 잘못된공법인가해서요? 댓글 /  



작성자 비밀번호     비밀로하기

내용

이전글 방음에 대해서 몇가지 질문 올려봅니다