Q&A게시판

Q & A

방음시공 질문있습니다

근이 │ 2023-07-13

HIT

115



싱글벽체(더블립)와 더블 벽체(외벽+공백+내벽)의 차이 (어떻게보면 벽의 두께,,?)가  룸 공진음 정도에 영향이큰가요?  방음차음말구요! 방음차음력은 당연히 후자가 더 좋을텐데 이 차이는 룸공진 문제와는 별개의 문제인가 궁금합니다   룸공진은 평행한면에서만 영향을 받나요?



질문이 한가지 더있는데 더블 벽체에서 벽체 사이 공백의 크기는 클수록 좋나요?

 


댓글 1개

토마토2023.07.13

1. 공진음과 약간 영향 있습니다.
첫째는 더블 벽체가 암면 충진재가 더 두껍다는 잇점이 있고
둘째는 더블 벽체라서 벽체간 서로 이격되어 있어서 약간 잇점이 있습니다.
하지만 그 차이는 크지 않으므로, 베이스트랩으로 저음 공진음을 줄이도록 해야합니다.

2.홀수각형으로 룸디자인을 한다고 공진음이 완벽하게 없어지진 않습니다.
정오각형에 가깝다면 상당히 적어지긴 하겠지만
이 또한 공진음이 없어지는것이 아니라, 공진음 주파수가 한곳에 몰리지않게 어느정도 분산된 것입니다.
더군다나 정오각형으로 하는것은 실사용 공간이 많이 줄어서, 실제적으로는 어려움이 있습니다.

3. 벽체 사이 공간이 클수록 좋긴합니다만 엄청난 차이가 있지는 않습니다.
더구나 캐나다 산림청에서 벽체간 STC 테스트할때
기본 공백은 20mm(=2센티 미터) 으로 진행하였으로
일반 실용적으로본다면 50~300mm 정도가 적당하다고 생각합니다.
홀수각형 디자인으로 한다면, 기본 50mm를 시작으로해도
자연적으로 몇십mm 정도로 넓어지게됩니다.

보다 자세한 설명은 네이버 블로그 토마토녹음실을 참고해주세요
https://blog.naver.com/tomatostudio

유투브 펜타박스 왜 홀수각형이란 말인가
https://www.youtube.com/watch?v=EypspijHjgc




댓글 /  



작성자 비밀번호     비밀로하기

내용

이전글 방음 시공 문의 드립니다!
다음글 어쿠스틱 패널 관련 질문드립니다